Перевел переменные, но ничего не изменилось.
Буду благодарен bayk, если он скинет пример своих настроек.
Перевел переменные, но ничего не изменилось.
Буду благодарен bayk, если он скинет пример своих настроек.
У Вас настройки самого интерфейса с "забубонами" и ASCII и 7 bit, пытался на таком режиме сделать пример, который работает по аналогии с битами в приведенном выше видео, не заработало, запись работает, а так чтобы и запись и чтение одновременно не получилось, времени нет разбираться. После перевода на RTU все ОК, и пишет и читает INT, BOOL, флаги чт/зп не использовал. Проверял на панели в режиме мастер, со стороны слейва Modbus Slave на ПК.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ