Ну выбрали правильно, у данных счетчиков один протокол. хм, не знал, что у 230-го по умолчанию 2400. Можно сменить, подключившись штатным Конфигуратором от Инкотекс.
Цель - испытать саму систему, применительно к контролю простых технологических линий (а может и непростых). Вот тут может нарисоваться проблема, все дело в том, что на разных технологических линиях может очень быстро меняться показания, а протокол счетчика такой, что читает разные данные разными запросами. Вы считали токи по фазам, а только потом считываете мощность по фазам, а она по факту уже другая.
Решений пока два.
1. Увеличить скорость опроса максимально (115200), хотя может и не помочь
2. Так как у вас счетчик с тарификатором, у него доступна команда фиксации данных (код запроса 14h, не знаю, поддерживает Телемеханика данный тип запроса или нет....), сперва фиксируем данные, потом считываем. (проверено одним пользователем на Scada системе на 30-ти счетчиках, подключенных каждый на своей физической линии)
Это все относится к мгновенным значениям мощностей и токов.




Ответить с цитированием