  1. #1821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Вложение 41068
    удалил mx110drivers3.5.11.4;

    очень смущает, что в имеющейся версии в вкладке MX110_driver_соотнесение вхдв и выходов нет "привязки к выводам"
    ЧЯДНТ?!
    Вы шаблоны не той версии поставили.
    Вот у этих вкладка есть:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...5.4.13.package

  2. #1822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Обзавелся СПК107[M01].
    Соответственно стал устанавливать CODESYS V3.5 SP11 Patch 5.
    При установке выскочила ошибка с проблемой профиля (см. скрины) и просьбой отключить инструмент, выбрал -"Нет".
    Установил.
    При запуске CODESYS постоянно выскакивает эта же ошибка, нажимаешь "Да" - CODESYS закрывается, нажимаешь "Нет" - загружается, но не получается найти СПК хотя сам СПК пингуется отлично (опыт работы CODESYS V3.5 SP5 имеется).
    Думал CODESYS стал "криво", удалил и 2 и 3, почистил Windows, установил заново - такая же фигня...
    Вложение 41069
    Вложение 41070
    Что я сделал не правильно?
    Добрый день.
    Если есть возможность - свяжитесь со мной по skype, пожалуйста.
    Если нет - напишите в support@owen.ru

  3. #1823

    По умолчанию

    [ERROR] Без имени9: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'IECStringUtils, 3.5.5.0 (System)' не установлена в системе.)

  4. #1824

  5. #1825

    По умолчанию

    я, несколько потраченных дней и куча убитых нейронов хотят выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ!
    скетч скомпилировался и запустился в спк)
    З.Ы. академический интерес - почему кдс не мог найти эту библиотеку? она должна идти с каким-то пакетом?..

  6. #1826

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    я, несколько потраченных дней и куча убитых нейронов хотят выразить большую БЛАГОДАРНОСТЬ!
    скетч скомпилировался и запустился в спк)
    З.Ы. академический интерес - почему кдс не мог найти эту библиотеку? она должна идти с каким-то пакетом?..
    Она устанавливается при установке CODESYS V3.5 SP5 Patch 5.
    Для "старых" СПК1хх (без Ethernet) рекомендуется именно эта версия среды.

  7. #1827

    По умолчанию

    Добрый день.
    Проект создавался для СПК 110, CDS 3.5.5.5. Новые СПК 110 программируются в CDS 3.5.11.5. Вопросы:
    1. Нужно ли перед установкой CDS 3.5.11.5 удалить CDS 3.5.5.5?
    2. Как проект, созданный в CDS 3.5.5.5, перекомпилировать для CDS 3.5.11.5?

  8. #1828

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Проект создавался для СПК 110, CDS 3.5.5.5. Новые СПК 110 программируются в CDS 3.5.11.5. Вопросы:
    1. Нужно ли перед установкой CDS 3.5.11.5 удалить CDS 3.5.5.5?
    2. Как проект, созданный в CDS 3.5.5.5, перекомпилировать для CDS 3.5.11.5?
    Добрый день.
    1. Нет. Достаточно поставить 3.5.11.5 в отдельную папку.
    2. См. документацию: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ation_v2.0.pdf

  9. #1829

    По умолчанию

    Всем доброй ночи.

    в codesys 2.3 был конвектор real_to_word , в версии codesys 3.5 не работает.
    как перевести значение real в word ?
    За ранее спасибо за ответ

  10. #1830

    По умолчанию

    Код:
    FUNCTION_BLOCK REAL_AS_WORD
    VAR_INPUT
        a:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        W1: WORD;
        W2: WORD;
    END_VAR
    VAR
        pt: POINTER TO WORD;
    END_VAR
    Код:
    pt:=ADR(a);
    W1:=pt^;
    pt:=pt+2;
    W2:=pt^;
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 183 из 893 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283683 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •