Добрый день. ТРМ 212 является одноканальным прибором. Использовать как Вы хотите не возможно.
Функции 2 входа расписаны в 6.2.1.1 Распределение функций на Входе 2
Прибор ТРМ212 – прибор для управления задвижкой, который в зависимости от назначе-
ния функции на Входе 2 программно конфигурируется на выполнение одной из задач:
– одноканальный регулятор для управления задвижкой без дополнительных функций (в
параметре inP2 установлено значение oFF ) – заводская установка;
– регулятор соотношения, разности, расхода для задвижки (в параметре inP2 установ-
лено значение in.t2 );
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с функцией коррекции уставки
по заданному пользователем графику (в параметре inP2 установлено значение in.t2);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с дополнительным входом для дистанци-
онного запуска и остановки регулирования (в параметре inP2 установлено значение EVNt);
– одноканальный регулятор для управления задвижкой с датчиком положения (в пара-
метре inP2 установлен тип датчика положения – резистивный V.PTR или токовый V.CS).

С уважением.