Пока паузу возьму.
На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.
(источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)