Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
Все ясно что ничего не понятно
1. Я пробовал перекидывать с токового входа на выход 0-10 в надежде что внутренняя логика работает вход-АЦП-ЦАП-выход, однако что то там не так. Ибо при любом токе на входе ( 4, 12, 18 мА) на выходе я имею сразу все 10 В. Пришла мысль что возможно нужно нормировать сигнал, например задаю токовому входу что 4мА = 0 уе, 20мА = 100 уе, дальше как то типа вход-ToFloat-fDiv 100-выход. Но это просто предположение.
2. Общая точка у трех фаз - заземленная нейтраль транса. А здесь два гальванически не связанных импульсника 0-24 В. Впрочем старшие товарищи тоже говорят, что общие выводы можно соединить. Правда оговариваются, что можно - только осторожно
1. Без предположений, однозначно - всему диапазону выходного сигнала на аналоговом выходе соответствует диапазон внутреннего сигнала(float) 0..1
т.е.
для выхода "У"
0-> 0v
1-> 10v
или для выхода "И"
0-> 4 мА
1-> 20 мА

Я понимаю, методом научного тыка как-то проще и привычней, но может пора уже читать руководства
Захват-1.png