Показано с 1 по 10 из 1712

Тема: Области применения ПР114

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вроде ничего особо непонятно там ничего нет.
    Во первых какое шунтирующее сопротивление Вы поставили на аналоговый вход ПР114. Может его вообще не ставили, судя по поведению выхода?
    Величина этого сопротивления указывается в свойствах входа обязательно. Стандартное раньше шло 50 Ом в комплекте, сейчас говорят не кладут, покупается отдельно.
    Во вторых на аналоговый выход должно приходить число в формате флоат от 0 до 1.
    То есть если Вы в свойствах указали нижнее 0 а верхнее 10, то получите число флоат от 0 до 10. Соответственно его уже обрабатываете в программе как давление. Но если захотите подать на аналоговый выход, то поделите его на 10 и всё. При делении используйте ФБ с приставкой f. Это блоки для работы с флоат.
    Либо можете форматировать вход от 0 до 1, тогда можете подавать напрямую, а для работы как с давлением в программе умножьте на 10.

    Но у меня подозрение всё таки что Вы с шунтом напутали. Нарисуйте лучше схему Ваших соединений.
    С уважением.
    Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Схема по паспорту, шунт в районе 200 Ом параллельно с токовым входом и S/S3. Использовал fDIV для нормирования - делил на максималку указанного для токового входа диапазона. При появлении на входе 4 мА выход тут же перескакивает в 10 В. Прям как "логическая единица" - есть ток на входе - 10 В, нет - 0.
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.

    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.

    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)
    Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •