да, речь идет о нем. вся проблема в следующем: в конфигурации системы есть 6 разных модулей, из них два модуля 8И, когда эти 2 модуля подключены по Modbus, один постоянно отваливается. Когда выключаешь первый модуль 8И, второй работает без нареканий, а вот как только подключаешь первый, второй начинает отваливаться.
С другими модулями связь стабильная, которые подключены до и после этих 2х модулей. У одного адрес 5, у другого адрес 10, связь отваливается на 10м адресе
если кто то может подсказать в чем дело, могу предоставить удаленный доступ. посмотрите пожалуйста кто может




Ответить с цитированием