Добрый день!
1. Данные о пропаже связи фиксируете на панели или в контроллере через Codesys?
2. Установлены ли согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии Rs485?
3. Есть ли рядом с модулем или на протяжении линии RS485 силовое оборудование/кабели?
4. Какая версия прошивки ПЛК? Напишите заводской номер ПЛК.
5. На каком расстоянии находятся МВ110-8А?