Показано с 1 по 10 из 555

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).
    Архивирую 4 параметра real с настройками по умолчанию.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по журналу сообщений: никак не могу вывести имя текущего объекта, параметр которого превысил порог.
    Структура объектов, параметры столбцов журнала и результат можно увидеть на скринах.
    Как видно, и в поле "полное имя объекта" и в поле "объект" выводится только имя объекта уровнем выше.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
    P.S.: Тестирую в режиме эмуляции.
    1.png 2.png 3.png 4.png
    Последний раз редактировалось KrAssor; 15.11.2018 в 12:56.