Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Ситуация такая. Если задавать уставку для таймера TON в ПР200, то уставка отрабатывается верно.Если задавать уставку в панели ИП320, то уставка отрабатывается каждый раз по разному. Задаю в панели уставку 5 мин., а таймер может сработать через 1 минуту или 3 минуты.
НЕ понятно у вас уставка меняется (сетевая переменная) или таймер ПР ведет себя так . Для контроля в ПР выведите уставку (сетевую переменную) на экран ПР200 и посмотрите меняется ли она .