Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
На старых плк для записи в область ввода можно проюзать указатель или var_in_out (что тоже самое).
МО2 стал настолько крут что по rs задумывается на несколько лишних мс. Мелочь ? Но теперь все преимущества 2AC пошли по звизде.
Хм.. Указатели не люблю, в громоздком проекте запутаться раз плюнуть с указателями, особенно через год, когда забудешь что делал и зачем.
А вот инаут мне нравится, попробую. Спасибо.
А можно еще вопрос офтоп, Валенок?
Вот у меня в старой версии ПЛК модули мв110 в конфигураторе не через ун. модбас девайс а выбраны из меню ОВЕН MVA8 -
1) что это значит?
Что настроены по протоколу овен что ли? может по этому они у меня отваливаются иногда (раз в месяц) на разных плк без всякой системы. при этом ломпочка обмена моргает, а в конфигураторе ошибка 81, и все модули на ветке с зависшими последними значениями. Возобновить связь связь помогает физическое отсоединение любого из проводов 485rs в любом месте и подсоединение его на место. Ну и переключение питания конечно тоже.
2) Программно как то можно восстанавливать связь?