У нас китайские и поболее лет пашут. А здесь именно эта модель, снятая с производства и дохнет. Как на заказ.
Хотя я не удивлюсь, что это конструктивно заложено, как везде сейчас. Отработал положенное - в утиль. Покупай новое.
Да и бог бы с ним, проблема то как раз в сложности замены, а не в стоимости нового.
Ну не могу я залезть в контроллер и что то поменять в плане регистров и пр. под новый ПЧ. Нетути у меня таких прав.
А когда ПЧ привязан по аналоговым и дискретным входам - легко заменю на любой другой. И проект то на самом деле нисколько не усложнится, ну будет чуть больше выходных блоков и проводочков. В моём конкретном случае всего 5 аналоговых модулей по 4 выхода. И таких же 5 по 4 дискретных для станции ET200. Проводки не считаю.Стоит это копейки, по сравнению с теми убытками что мы несём из за простоев.
Ещё раз повторюсь. Никого не отговариваю. Излагаю только свою точку зрения. Каждый уж сам решает.
С уважением.





Ответить с цитированием