Здравствуйте форумчане!
на объекте "насосная станция подкачки" сдохло оборудование!хочу поставить контроллер(указанвыше в теме)однако в РЭ не нашел тип термометров сопротивлений на обмотки насосов.да честно сказать там их и нет!насосы старые.будет ли работать контроллер без данного параметра?а тех задание следующее:поддержание нужного давления в системе ГВС.имеется 3 насоса.должны соответственно включаться каскадно.1....1+2....1+2+3...все просто.но хочется от старья уйти и поставить что то посвежее и не очень дорого...частотники оч. хорошая вещь,но дорогие они.
может посоветуете что либо другое?
спасибо за ответ.....
ставите термистор на движок насоса, затем по градуировочной характеристике находите при каком значении сопротивления у вас достигается критическая температура, затем в параметрах прибора СУНА выставляете это пороговое значение сопротивления.
В принципе прибор может работать и без этого датчика, если нет опасения за движок - надо выставить соответствующее значение в этом параметре (пороговое значение термистора).