Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
Моя маленькая шпаргалка по настройке ПЧВ.

Параметр 8-30 (Протокол)
Задает используемый протокол связи; изменение протокола не вступает в силу до отключения ПЧВ.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – не используется (по умолчанию);
─ «2» – протокол Modbus. - выбрать
Параметр 8-31 (Адрес интерфейса (RS-485))
Задает адрес интерфейса (RS-485) для протокола Modbus.
Значение выбирается в диапазоне от 1 до 126, по умолчанию – «1».
Параметр 8-32 (Скорость передачи данных)
Задает скорость передачи данных порта (бод).
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – 2400;
─ «1» – 4800;
─ «2» – 9600 (по умолчанию);
─ «3» – 19200;
─ «4» – 38400. - выбрать
Внимание! Изменение скорости передачи данных вступает в силу после ответа на текущие запросы интерфейса RS-485.
Параметр 8-33 (Контроль четности)
Задает контроль четности данных. Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – «0» – проверка на четность (по умолчанию);
─ «1» – проверка на нечетность;
─ «2» – контроль четности отсутствует, 1 стоповый бит; - выбрать
─ «3» – контроль четности отсутствует, 2 стоповых бита.

Управление по RS485
в бите командного слова выбирается задание
Вкл 0000010001111100
Выкл 0000010000111100

P.S. Проект должен открываться. Проверил еще раз - всё ок.
А какая версия Овен Лоджик?