Показано с 1 по 10 из 25

Тема: ТРМ251 выход на заданную температуру.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Вам нужно грамотно настроить регулятор.
    Не возражаю... Но как это сделать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smartkz Посмотреть сообщение
    Не возражаю... Но как это сделать?
    1.Изучить "Руководство по эксплуатации".
    2.Проверить тип подключенного датчика температуры.
    3.Выполнить автоматическую настройку ПИД-регулятора (см. раздел 8.7).
    4.Проверить работу системы после выполнения автонастройки.
    5.По результатам проверки принять решение о необходимости подстройки системы по правилам.

  3. #3

    По умолчанию Настройка трм 251

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    1.Изучить "Руководство по эксплуатации".
    2.Проверить тип подключенного датчика температуры.
    3.Выполнить автоматическую настройку ПИД-регулятора (см. раздел 8.7).
    4.Проверить работу системы после выполнения автонастройки.
    5.По результатам проверки принять решение о необходимости подстройки системы по правилам.
    Пробывал сделать автонастройку на трм 251, в рубашке вода кипела часа 3-4 температура в коле была 99,8 градуса и пид регулятор так и не закончил автонастройку, что делать

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
    Пробывал сделать автонастройку на трм 251, в рубашке вода кипела часа 3-4 температура в коле была 99,8 градуса и пид регулятор так и не закончил автонастройку, что делать
    В настройках прибора надо в меню выставить:
    Anr.P ->
    YO - последняя температура на которую ПВК будет выходить автоматически. Если мы говорим о затирании сусла - то это обычно +78С (МэшАут). Можно поставить 80С, тоже проканает.
    YdoP - выставить 5С
    И после этого запустить Автонастройку.

    P/S. И после автонастройки - ПВК должен полностью идентично использоваться. То есть если планируете затирать сусло на уровне теплоносителя по нижний кран, то так и запускаете Автонастройку. А если планируется затираться с полной рубашкой, то запускаем Автонастройку с полной рубашкой.
    Даже при этом потом все равно на сусле надо будет проводить корректировку. На сусле ПВК ведет себя по другому, так как плотность сусла отличается от воды!

    После этого возвращайтесь сюда, и скажите какая инерция у котла после Автонастройки. Будем настраивать - ограничение мах/min интеграла, чтобы ее убить.
    Последний раз редактировалось Trantor78; 24.03.2020 в 10:15.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Trantor78 Посмотреть сообщение
    В настройках прибора надо в меню выставить:
    Anr.P ->
    YO - последняя температура на которую ПВК будет выходить автоматически. Если мы говорим о затирании сусла - то это обычно +78С (МэшАут). Можно поставить 80С, тоже проканает.
    YdoP - выставить 5С
    И после этого запустить Автонастройку.

    P/S. И после автонастройки - ПВК должен полностью идентично использоваться. То есть если планируете затирать сусло на уровне теплоносителя по нижний кран, то так и запускаете Автонастройку. А если планируется затираться с полной рубашкой, то запускаем Автонастройку с полной рубашкой.
    Даже при этом потом все равно на сусле надо будет проводить корректировку. На сусле ПВК ведет себя по другому, так как плотность сусла отличается от воды!

    После этого возвращайтесь сюда, и скажите какая инерция у котла после Автонастройки. Будем настраивать - ограничение мах/min интеграла, чтобы ее убить.
    Всё я вас понял, да у меня там температура была 100 градусов, второе значен е было ноль с копейками поставил 5, как все зделаю отпишусь по инерции.
    РS. Службу поддержки ОВЕН я своими звонками достал и там никто ни чего толком сказать не мог, причём все говорили все по разному вам РЕСПЕКТ.

Похожие темы

  1. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 17:58
  5. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •