Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК и OPC-сервер ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо! Если я правильно понял, то для получения данных с СПК107 в OPC-сервер ОВЕН необходимо только физическое подсоединение СПК к ПК через USB?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Спасибо! Если я правильно понял, то для получения данных с СПК107 в OPC-сервер ОВЕН необходимо только физическое подсоединение СПК к ПК через USB?
    Нет, подключение должно быть по интерфейсу RS-485 или RS-232.

    Порт USB B не является коммуникационным - он используется только для загрузки проектов.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Нет, подключение должно быть по интерфейсу RS-485 или RS-232.

    Порт USB B не является коммуникационным - он используется только для загрузки проектов.
    Тогда получается данные надо считывать с АС4? К какому пункту инструкции стоит обратиться?
    При считывании OPC-сервером ОВЕН данных по протоколу Modbus при одновременной работе СПК появляются ошибки.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 18.07.2018 в 13:28.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Тогда получается данные надо считывать с АС4? К какому пункту инструкции стоит обратиться?
    В рамках инструкции не конкретизируется интерфейс и способ подключения - потому что это не влияет на настройку обмена.

    Как вы верно заметили, один из вариантов - использовать АС4, который выполняет роль шлюза RS-485 (СПК) - USB (ПК).

    При настройке обмена вам понадобится указать номер COM-порта СПК. Для СПК1хх порт COM1 имеет номер 2, а порт COM2 - номер 3.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При настройке обмена вам понадобится указать номер COM-порта СПК. Для СПК1хх порт COM1 имеет номер 2, а порт COM2 - номер 3.
    Можно подробнее об этом пункте?
    АС4 определяется сам как СОМ порт (обычно СОМ5). В OPC-сервере ОВЕН я выбираю именно его (с добалением шаблонов приборов), и чтение данных происходит с ошибкой, при работающем (обязательное условие) СПК107.
    Как надо правильно поступить?

Похожие темы

  1. Новый ОВЕН OPC сервер
    от v.borovikov в разделе OPC Серверы
    Ответов: 453
    Последнее сообщение: 13.07.2021, 14:52
  2. ОВЕН ОРС сервер и OWENcloud
    от Dim43 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 10:44
  3. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 10:17
  5. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •