    Здравствуйте, опрашиваю устройство в модуле контроллеры все видно в в визуализацию передать не получается, в чем может быть дело?
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_4.png

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanivanih Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, опрашиваю устройство в модуле контроллеры все видно в в визуализацию передать не получается, в чем может быть дело?
    Screenshot_1.pngScreenshot_2.pngScreenshot_4.png
    Не забыли сделать сохранение конфигурации для верхнего уровня (стрелка вниз в верхнем меню)?
    Если сохраняли, то перезапустите сервер проекта.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Не забыли сделать сохранение конфигурации для верхнего уровня (стрелка вниз в верхнем меню)?
    Если сохраняли, то перезапустите сервер проекта.
    В том то и дело что это не помогает

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivanivanih Посмотреть сообщение
    В том то и дело что это не помогает
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Решилась в итоге?

  5. #5

    По умолчанию

    Самая частая причина такой ситуации - изменили конфигурацию в плк, нажали кнопку построить конфигурацию в модуле контроллеры, но не перезапустили остальные модули.

    При нажатии на кнопку "построить конфигурацию для ВУ" модуль контроллеры обновляет хмл-файл, который используют другие модули системы. Поэтому после изменений файла конфигурации для корректной работы нужно перезапускать другие модули.

    Что касается настройки связи контроллера с ВУ - никаких дополнительных настроек для передачи на сервер сбора Телемеханика Лайт делать не нужно - достаточно кнопки "построить конфиграцию" и загрузить программу в ПЛК.
    Если вы используете виртуальный контроллер и опрашиваете им какое либо оборудование по ком-порту, то для опроса сервером нужно чтобы опрос в модуле контроллеры был остановлен - т.к. контроллер виртуальный, и сервер и модуль контроллеры обращаются к одному ком порту, приоритет отдается модулю контроллеры.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Самая частая причина такой ситуации - изменили конфигурацию в плк, нажали кнопку построить конфигурацию в модуле контроллеры, но не перезапустили остальные модули.

    При нажатии на кнопку "построить конфигурацию для ВУ" модуль контроллеры обновляет хмл-файл, который используют другие модули системы. Поэтому после изменений файла конфигурации для корректной работы нужно перезапускать другие модули.

    Что касается настройки связи контроллера с ВУ - никаких дополнительных настроек для передачи на сервер сбора Телемеханика Лайт делать не нужно - достаточно кнопки "построить конфиграцию" и загрузить программу в ПЛК.
    Если вы используете виртуальный контроллер и опрашиваете им какое либо оборудование по ком-порту, то для опроса сервером нужно чтобы опрос в модуле контроллеры был остановлен - т.к. контроллер виртуальный, и сервер и модуль контроллеры обращаются к одному ком порту, приоритет отдается модулю контроллеры.
    Контроллер да, виртуальный. Им я опрашиваю объект и собирался передавать данные с него в визуализацию, видимо что-то не правильно делаю, так как только изучаю возможности вашей системы, анализирую. Буду разбираться дальше тогда

  7. #7

    По умолчанию

    Предлагаю вам посмотреть небольшие видеоуроки по работе с системой, первое занятие как раз рассматривает работу на виртуальном контроллере. https://www.youtube.com/playlist?lis...zihSiQNk4_jl-1

    При работе с сервером проверьте что опрос в модуле остановлен, актуальная конфигурация построена, после этого можно запускать модуль визуализация и сервер сбора данных.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8682
    Последнее сообщение: 03.12.2025, 09:35
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •