И снова здравствуйте.
Пожалуйста поподробнее, каким образом Вы изначально получили 10 л.на 15863?
Судя по всему у Вас слишком большая частота импульсов на входе и счётчик начинает считать 2 импульса как 1, в соответствии с установленными фильтрами.
Изменить фильтра для улучшения Вы уже не сможете, они и так у Вас в крайних положениях.
Сильно уж у Вас большое дробление литра. У нас например счётчики считают 1л-1импульс. Но у нас конечно производство. А что у Вас?
Возможно Вам лучше взять СИ30, у него максимальная частота 10000Гц, и по моему также есть множитель, надо смотреть.
Вспомнил, по моему Вы про бетономешалку писали. Тогда если Вас устроит точность, оставьте с таким множителем, пускай считает через импульс.

Инструкции действительно написаны для подготовленных пользователей. Так и должно быть. Иначе бы они были в разы больше по объёму. Нельзя в каждом РЭ разжёвывать азы и основы, это должны получать в базовых учебных заведениях.
Работа функции старт/стоп описана на 31 стр.
Ну а если за работу с изделием берутся люди без должной подготовки, но с желанием сделать. Для этого и существуют форумы (в частности этот) и техподдержка от фирмы. Тут никому особо не отказывают. Отказывают только тем, кто хочет чтобы просто за них всё сделали, а не помогли разобраться.
С уважением.