Добрый день

Вааша задача - вести архивы состояний ТРМ200 и ПР-110 решается в Телемеханике буквально за несколько кликов. Оба эти прибора есть во встроенной библиотеке, и всечто вам нужно сделать - это
1. открыть модуль контроллеры, добавить виртуальный ПЛК WKLogic1.jpg
2. в каналах ввода вывода добавить протокол Modbus, настроить параметры протокола (скорочть,четность, и ком-порт) в соответствии с реальным прибором2.jpg] 2 1.jpg
3.добавить устройство из библиотеки,указать адрес и добавить необходимые для опроса сигналы.3.jpg4.jpg
4. после этого можно нажать кнопку "построить конфигурацию" запустить "Эмуляцию с опросом модулей". в дереве проекта вы увидите реальные значения с прибора в режиме онлайн.5.jpg

Для того чтобы настроить архивирование параметров, нужно зайти в модуль "История"
1. нажать на кнопку - добавить БД. При необходимости изменить имя базы данных и нажать кнопку создать БД. 6.jpg7.jpg
2.Перейдя на вкладку Параметры, нужно перенести необходимые для архивирования сигналы из области спарва в центральную область.8.jpg
3. На вкладке найстройки можно изменить периодичность записи в БД
По окончанию настроек нажмите кнопку сохранить - и при запуске сервера сбора данных данные с приборов будут писаться в БД, по значениям из которой можно строить тренды и формировать отчеты .

Подробнее ( и нагляднее) всю эту методику, включая последующий вывод на визуализацию.ю вы можете посмотреть в коротеньких видео-уроках, а именно уроки 1-4 и 6 ссылка на видеоуроки здесь

Если у вас остались вопросы, обращайтесь )