Поясняю ...
1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.