Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Оборудование для контроля температуры обратки вторичного контура отопления.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Поясняю ...
    1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
    2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
    3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
    4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
    5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
    Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.
    Последний раз редактировалось Базальт; 06.06.2018 в 18:52.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Базальт Посмотреть сообщение
    Поясняю ...
    1. Откройте раздел "Функциональная схема прибора" ТРМ32 на сайте ОВЕН.
    2. Уберите блок ГВС и всё, что связано с ним.
    3. Из блока отопления уберите все температурные датчики.
    4. На контуре отопления (также называемым вторичным или нагреваемым) поставьте датчик по ходу теплоносителя между циркуляционным насосом (отопления) и теплообменником. Вода в этом месте тоже называется обраткой. Именно эта температура представляет интерес как контролируемый параметр и для неё тоже есть температурный график.
    5. Для примера "резко" "откройте" КЗР отопления, устанновленный на сетевой воде. Исходите из того, что первая реакция на датчике последует не раньше, чем через 15 минут, а весь процесс увеличения температуры займёт ещё 30 минут после.
    Суть вопроса в схеме управления КЗР в подобных условиях.
    Советую почитать в нижеприведённой ссылке.
    Человек говорит сначала в общем про управление котельной, а затем - много пишет именно о способах и алгоритмах управления температурой воды в системе с большим запаздыванием без использования ПИД регулирования:

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Советую почитать в нижеприведённой ссылке.
    Человек говорит сначала в общем про управление котельной, а затем - много пишет именно о способах и алгоритмах управления температурой воды в системе с большим запаздыванием без использования ПИД регулирования:

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341
    Благодарю за ответ, но из него следует, что у ОВЕНа нет готового отработанного решения для этой задачи.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Базальт Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ, но из него следует, что у ОВЕНа нет готового отработанного решения для этой задачи.
    Как нет? Любой регулятор берите и настраивайте, если долго мучиться то что нибудь получится.

  5. #5

    По умолчанию

    Из практики, не встречал проблем в работе с такой системой (от клиентов). Если в понятии "отработанного" понимать точные параметры настройки под систему, тогда готового нет.
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Как нет? Любой регулятор берите и настраивайте, если долго мучиться то что нибудь получится.
    Соглашусь с мнением. Однако возможно есть особенности, про которые не известны мне. Готов пообщаться лично, для уточнений.

    Работа в системах с большим запаздыванием возможна, требует подстройки.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  6. #6
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Если у вас КЗР стоит на подаче попробуйте контролировать и регулировать подачу тоесть датчик поставить после клапана я думаю будет быстрее меняться температура, и обратку контролируйте увидите зависимость и может получится настроить погодозависимость.

Похожие темы

  1. Оборудование для контроля качества электроэнергии.
    от Ribera в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 15:56
  2. Оборудование для теплового контура, вывод на сервер
    от Максим Максимов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:56
  3. Оборудование для удалённого контроля за U
    от Алан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 15:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 07:47
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •