В списке "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..."
я решила, что Вы говорите про резервирование на уровне контроллеров, которое доступно в самом проекте, если используются контроллеры из того списка. Нашла, где в Modbus Universal включается резервирование. Во вкладке резервные каналы надо поставить канал в True, тогда становится доступным ввод второго ip. ))Как делается правильно можно посмотреть на примере Modbus Universal. Добавляется один узел, один контроллер. У узла включается резервирование, задаются IP. Далее при пропадании связи происходит переключение с основного на резервный узел.
А это резервирование через "Система - Компьютер1 - Вставить контроллер..." похоже настраивает только работу самих контроллеров, а не OPC данных
Так-то у нас резервирование обоих полублоков уже настроено на нижнем уровне, при отказе того или иного. А вот два потока opc данных не разрулены до попадания в мастерскаду.В процессе работы резервированного комплекса каждому из контроллеров присваивается
один из двух взаимоисключающих статуса:
• Основной контроллер выполняет прикладной проект и осуществляет управление
объектом автоматизации;
• Резервный контроллер выполняет прикладной проект (периодически запрашивает
данные у основного контроллера), но не производит управление объектом.
Буду пробовать скриптом их разрулить.
С уважением, Катерина