Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Насколько я сумел понять, Вы хотите иметь переменную со значением номера включённой релейной пары, если Вам требуется моё согласие, я не против, всё остальное у вас уже есть, есть дискретные сигналы, идущие на реле, есть макрос состояний, подайте на его входы 1-4 сигналы идущие на реле 1-4 соответственно и на выходе будет номер включённого реле(пары реле)!

Можно по сети задать уставку времени включённого состояния реле, только в нашем случае, такой же станет и пауза между выключением одного и включением другого реле! Если хотите разное время, так тоже можно, здесь посмотрите как можно это сделать заменив только один элемент:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28736&page=2
Если Вы лёгких путей не ищете, конечно можно и всё переделать! С уставкой по сети продолжительности полива вроде пока проблем не вижу!
по первому пункту - точно так =) все работает!

по второму - думаю будут еще вопросы =)