Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4481

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    а можно уточнить, как четвертую пару реле запустить? я что-то не догоняю какую константу поменять?
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:

    Включение Q4.PNG

    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!

    Кольцевой счётчик_3.PNG

    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2018 в 09:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей0308;277556]Это же проще пареной репы, короче, как-то так:


    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Хочу попросить Вашего совета. Чувствую, что решение простое, но что то совсем затупил, да и торопят с решением (Гады!). Суть: в ПЗУ "зашито" 85 шагов, что соответствует нашим условиям и рассчитано на 50 часов, в блоке CTZRM задаётся максимальное число 86.Г-27.jpgВсё как бы нормально....но выяснилось, что в некоторых случаях именно эту щётку (этот макрос) нужно крутить до 18шага (10 часов), и...чтобы не переписывать программу каждый раз, я хочу менять с экрана либо 50 часов или 10 часов. Вся сложность (для меня), чтоб писать на экране 10, а переменная записывалась как max 18шагов, если пишу 50 - соответственно 86 шагов. Как это реализовать - ума пока не приложу. Мож посоветуете, что-нить, с какого боку подойти к решению? Думаю проблему ясно изложил...

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    [QUOTE=sertol64;277564]
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:


    Сергей, ЗДРАВСТВУЙТЕ! Хочу попросить Вашего совета. Чувствую, что решение простое, но что то совсем затупил, да и торопят с решением (Гады!). Суть: в ПЗУ "зашито" 85 шагов, что соответствует нашим условиям и рассчитано на 50 часов, в блоке CTZRM задаётся максимальное число 86.Г-27.jpgВсё как бы нормально....но выяснилось, что в некоторых случаях именно эту щётку (этот макрос) нужно крутить до 18шага (10 часов), и...чтобы не переписывать программу каждый раз, я хочу менять с экрана либо 50 часов или 10 часов. Вся сложность (для меня), чтоб писать на экране 10, а переменная записывалась как max 18шагов, если пишу 50 - соответственно 86 шагов. Как это реализовать - ума пока не приложу. Мож посоветуете, что-нить, с какого боку подойти к решению? Думаю проблему ясно изложил...
    Если переменная, что Вы пишите с экрана(10, 50), целочисленная, ставите функцию сравнения на равенство, к булевому выходу привязываете любое действие, например так:


    Пример_1.PNG
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же проще пареной репы, короче, как-то так:

    Включение Q4.PNG

    Можете поставить такой кольцевой счётчик с входами для настройки диапазона, тогда диапазон и с экрана можно менять, без перезаливки программы!

    Кольцевой счётчик_3.PNG

    В этой теме: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    И в этой: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872
    Ещё более подходящий здесь в посте#4918: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492

    аааа.. Семен-семеныч... не заметил я свойства у макроса. попробую! Спасибо!

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    аааа.. Семен-семеныч... не заметил я свойства у макроса. попробую! Спасибо!
    Вот, чуть не забыл, и эту константу "21" изменить на "85":


    Включение Q4_2.PNG

    Я так понимаю, вам надо не только четвёртую пару реле включать, но и чтобы всё остальное работало подобно, как для трёх преведущих пар реле!

    Полив_14.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.05.2018 в 18:55.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот, чуть не забыл, и эту константу "21" изменить на "85":


    Включение Q4_2.PNG

    Я так понимаю, вам надо не только четвёртую пару реле включать, но и чтобы всё остальное работало подобно, как для трёх преведущих пар реле!

    Полив_14.PNG
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    поможете?document.jpg
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 08.05.2018 в 21:05.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    поможете?document.jpg
    Мой вариант такой, если нужно, сигнал авария инвертируйте.
    Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 09.05.2018 в 07:39.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    поможете?document.jpg
    Если выход дискретный, зачем там через целочисленные Селы что-то задавать?
    Не знаю, что там можно было натворить, Вы программу не выложили! Я Вам предлагал с закрытием, Вы сами попросили и я убрал закрытие в последнем варианте!
    Или посмотрите как я делал в более ранних вариантах, там при аварии клапан закроется:

    Полив_авария_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2018 в 18:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если выход дискретный, зачем там через целочисленные Селы что-то задавать, подайте сигнал авария на соответствующий выход через "2ИЛИ"!
    Не знаю, что там можно было натворить, Вы программу не выложили! Я Вам предлагал с закрытием, Вы сами попросили и я убрал закрытие в последнем варианте!
    Или посмотрите как я делал в более ранних вариантах, там при аварии клапан закроется:

    Полив_авария_2.PNG
    при аварии должен закрываться, а при пуск/стоп- нет...наверное так правильно. стенд тестирую и там логика корректируется... пока стенд устанавливал уже реле сжег и восстановил =)

    Хотелось бы в переменную выводить пару реле -1,2,3,4

    и еще по сети вкл/выкл, и время работы пары реле задавать =) (смайлик ввиде котенка)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 09.05.2018 в 00:00.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Приветствую! Оттестировал на стенде... кран входной не закрывается по режиму авария... Он висит у меня на Q4. Думаю нужно сделать селект между двух булевых переменных с приоритетом на аварию и при аварии выдавать 0! при режиме пуск - 1
    поможете?document.jpg
    Я в шоке, правильнее и точнее сказать это нецензурно, но нельзя в связи с праздником!

    Вы же утверждали, что у вас там шаровой кран с электроприводом стоит и что время открытия 30 - 40 секунд, теперь, насколько я понимаю, вы заявляете, что там двухпозиционный клапан! Хорошо, пусть будет двухпозиционный, в последнем варианте программы, что выложил у меня всё так и работает, как вы пишите, вы там что-то переделываете по-своему и начинаете плакать что не так работает, так зачем переделывать, если изначально так, как Вы хотите?

    Полив_16.PNG

    И ваши переделки, это полное мракобесие, насколько могу понять это слово!
    Даже надписи у выходов зачем-то местами поменяли, наверно для маскировки, чтобы непонятно стало!

    Полив_гегемония маразма.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2018 в 20:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •