    Ну вот я и поэкспериментировал со второй панелью управления (она абсолютно идентична первой, собиралась мной).
    Результаты обескураживают.

    Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола, при конфигурировании каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его каналов; это приводит к тому, что при попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3) могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях. Например, для связки МВ110-8А – МВ110-8АС – МВ110-16Р можно выбрать адреса 1 – 9 – 25.
    Скажу сразу, оба модуля без проблем подключаются к Конфигуратору поодиночке. Присваиваем адреса: 8АС - 1, 8А - 9, скорость обмена невысокая - 19200. Когда оба модуля подключены к сети Modbus ОДНОВРЕМЕННО, 8АС Конфигуратором НЕ НАХОДИТСЯ! Т.е. "разнесение адресов" НЕ РАБОТАЕТ!

    Теперь последовательность моих действий.

    1. Модули сконфигурированы автономно.

    Модуль 8АС:

    МВ110-8АС (2) Конфигуратор.png

    Модуль 8А:

    МВ110-8А (2) Конфигуратор.png

    2. Далее оперирую программой Modbus Poll.

    а) подключение только 8АС, все датчики давления (их шесть) подключены:

    МВ110-8АС (2) автономная работа (датчики подключены).png

    б) подключение только 8АС, отсоединены датчики давления 1 и 3:

    МВ110-8АС (2) автономная работа (отключены датчики 1 и 3)).png

    в) подключение только 8А, все датчики температуры (их четыре) подключены:

    МВ110-8А (2) автономная работа (датчики подключены).png

    г) подключение только 8А, отсоединен датчик температуры 3:

    МВ110-8А (2) автономная работа (отсоединен датчик 3).png

    Далее начинаются проблемы.

    д) к Modbus подключены оба модуля, но Modbus Poll опрашивает только 8АС:

    МВ110-8АС (2) совместная работа (датчики подключены, но к Modbus Poll подключен только 8АC).png

    е) к Modbus подключены оба модуля, но Modbus Poll опрашивает только 8А (ошибок обмена НЕТ):

    МВ110-8А (2) совместная работа (датчики подключены, но к Modbus Poll подключен только 8А).png

    Ж) к Mohbus подключены оба модуля и Modbus Poll их опрашивает:

    Совместное подключение 8А и 8АС к Modbus Poll.png

    Как видите, налицо конфликт между модулями. Вот только кто из них является виновником?

    Предваряя возможные вопросы, скажу, что ничего "заумного" в моем проекте нет:

    МВ110-8АС (подключены 6 датчиков давления 4...20 мА) ведомый 1 + МВ110-8А (подключены 4 датчика температуры Pt100) ведомый 9 -> ПР200 мастер -> ПР200 ведомый 1 -> СП307 мастер.

    Неужели никто до меня не использовал связку 8АС + 8А?!
    Последний раз редактировалось Borserg; 05.05.2018 в 21:24.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •