    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Ничего страшного))

    Если возникнут вопросы - обращайтесь!
    Ну вот и возникла достаточно серьезная проблема.

    Кратко о структуре системы управления оборудованием (в той ее части, которая предназначена для контроля рабочих параметров):

    1. Алгоритм управления работой оборудования обеспечивает ПР200 (с двумя интерфейсами RS485).
    2. Требуется контроль десяти рабочих параметров: 6 сигналов 4...20 мА от датчиков давления ПД100И (подключены через МВ110-8АС) и 4 сигнала от датчиков температуры ДТС (подключены через МВ110-8А).
    3. Оба МВ110 подключены к мастер-слоту ПР200. МВ110-8АС имеет адрес 1, МВ110-8А имеет адрес 2.
    4. ПР200 подключен к СП307 в режиме "slave" и именно на СП307 отображаются значения перечисленных выше параметров.

    Кроме просто отображения значений параметров я решил вывести на дисплей СП307 сообщения об обрыве датчиков.
    Модули МВ110 имеют регистры статуса для каждого входа. Значение 0xF00D (десятичное 614530) в регистре статуса как раз и обозначает обрыв датчика.
    Именно на этом условии реализовано отслеживание обрыва датчика в ПР200.

    Реально дело обстоит следующим образом:

    1. Отключение любого из датчиков температуры (МВ110-8А) вызывает немедленное появление соответствующего сообщения на дисплее СП307.
    2. Отключение любого из датчиков давления (МВ110-8АС) не вызывает НИЧЕГО.

    Дальнейшие эксперименты показали следующее:

    1. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8АС - сообщения об обрыве датчиков давления появляются.
    2. Когда к ПР200 подключен ТОЛЬКО МВ110-8А - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются.
    3. Когда к ПР200 подключены ОБА МВ110 - сообщения об обрыве датчиков температуры появляются, сообщения об обрыве датчиков давления НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ.

    В случае проблем с Modbus для диагностики я обычно использую программы Modbus Poll и Modbus Slave.

    В описываемой ситуации вот как выглядят окна Modbus Poll:

    1. Подключен только МВ110-8АС, все датчики на месте:

    МВ110-8АС_Норма.png

    2. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 1-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 1.png

    3. Подключен только МВ110-8АС, обрыв датчика 3-го канала:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3.png

    4. Обрыв датчика 3-го канала МВ110-8АС при подключенном МВ110-8А:

    МВ110-8АС_Обрыв датчика 3 при подключенном МВ110-8А.png

    Результат:

    При подключении к ПР200 только одного МВ110 ошибки отслеживаются корректрно.
    При подключении к ПР200 двух МВ110 (АС и А) ошибки отслеживаются только от МВ110-А.

    Кстати (если это поможет в диагностике проблемы):

    Конфигуратор МВ110 нормально соединяется с модулями только "индивидуально".
    Если к линии подключены оба модуля (с разными адресами!), то соединение с АС вообще невозможно,
    а соединение с А происходит, но в считываемых параметрах куча "красных строк".
    Последний раз редактировалось Borserg; 02.05.2018 в 21:12.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •