Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Если указано, что НПИ = - ВПИ, это наверно самое точное и простое указание! Если по-вашему написать про симметрию, боюсь для некоторых это станет менее понятным!
Полностью согласен. Если бы раньше почитал руководство (даже не предполагал о его существовании, думал, что датчики давления не нуждаются в столь подробной инструкции) - и вопрос бы не возник.
А то вчера написал гневное письмо в поддержку ОВЕН. Сегодня отправил письмо с извинениями.

Сегодня имел некоторые проблемы с МВ110-8АС.
У меня в панели управления оборудованием установлены:
ПР200 (master) + МВ110-8АС (slave 1, к нему подключено 6 датчиков давления) + МВ110-8А (slave 2, к нему подключено 4 датчика температуры Pt100).
Кроме того, есть еще СП307 (master для ПР200 и slave для преобразователя Modbus - Profibus MOXA 4101).

Вчера компьютер нормально коннектился с обоими МВ110. Сегодня: с МВ110-8А - нормально, с МВ110-8АС - ни в какую.
Переставляю перемычку в положение "заводских настроек" - есть соединение.
Проверяю сетевые настройки - все нормально, как и в окне соединения с прибором.
Снимаю перемычку - устройство не находится ни в режиме сканирования, ни в режиме соединения с заданными параметрами.

Пришлось снизить скорость (до этого была 115200). Только тогда все заработало.
Отмечу, что МВ110-8А прекрасно соединялся и на 115200.