шаровый кран включается в начале и держит 1 на Q6, через 30 секунд запускается основной цикл если есть давление на входном датчике давления(дискретный сигнал)
при отключении или аварии единичка снимается. Т.е. управление шаровым по одному сигнальному проводу вкл/выкл. Выключать шаровый естессно не нужно во время работы
Q7 не нужно....