Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Управление температурой камеры хлебопекарной печи.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    ТРМ212 для задвижек, но никак не для печек.
    В ТРМ212 есть переключатель Задвижка/ТЭН. Может работать и тем и с дргим. До появления ТРМ212 использовал ТРМ151, как единственный на тот момент времени ПИД-регулятор с двумя аналоговыми входами. Он специально заточен под задачи программного управления заданием, но лично я не хотел бы снова разбираться во всех этих хитросплетениях и нюансах его программирования.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    В ТРМ212 есть переключатель Задвижка/ТЭН. Может работать и тем и с дргим. До появления ТРМ212 использовал ТРМ151, как единственный на тот момент времени ПИД-регулятор с двумя аналоговыми входами. Он специально заточен под задачи программного управления заданием, но лично я не хотел бы снова разбираться во всех этих хитросплетениях и нюансах его программирования.
    А в ТРМ-12 нет такого волшебного недокументированного переключателя (задвижка/ТЭН) случайно?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    А в ТРМ-12 нет такого волшебного недокументированного переключателя (задвижка/ТЭН) случайно?
    Сарказм понятен. Действительно, ошибся. Переключатель оказался не в ТРМ212, а в ТРМ12. Параметр А1-6.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Сарказм понятен. Действительно, ошибся. Переключатель оказался не в ТРМ212, а в ТРМ12. Параметр А1-6.
    Никакого сарказма, честное слово. Просто имею на руках несколько ТРМ12, приобретенных по случаю и хотел бы их куда-нибудь применить.
    Спасибо, надоумили. Как говорится - век живи, век матчасть учи )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Сарказм понятен. Действительно, ошибся. Переключатель оказался не в ТРМ212, а в ТРМ12. Параметр А1-6.
    В ТРМ12 гистерезиса даже нету, или пускатель менять регулярно?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    В ТРМ12 гистерезиса даже нету, или пускатель менять регулярно?
    Гистерезис в ПИД-регуляторе? А в каком есть?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Гистерезис в ПИД-регуляторе? А в каком есть?
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?
    С ТТР лучше дружба получится, вернее дольше..

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Вот и я о том же. ПИД регулятор и пускатель как-то не очень дружат или нет?
    Привык считать ПИД-регуляторы разрежения и давления воздуха правильно настроенными, если они выдают примерно 3-5 импульсов в минуту. С таким темпом паспортный ресурс количества срабатываний пускателя вырабатывается очень быстро. Просто он не для этого предназначен. Современные реле с миллионными ресурсами количества срабатываний служат годами, а ТТР и ПБРы - вечно. Для регуляторов медленно протекающих процессов импульсы появляются намного реже. Кстати, недавно замерял токи, потребляемые пускателем и управляемой им электрозадвижкой. Оба оказались 0,3А. Пускатель оказался лишним.
    Последний раз редактировалось rwg; 16.04.2018 в 10:25.

Похожие темы

  1. Прибор для управления температурой печи по графику
    от AlexZar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 10:54
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 18:58
  4. управление температурой печи с помощью плк - 154
    от kartashov в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 11:23
  5. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 16:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •