    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Это же очень просто: наладить связь и сделать приблизительно как-то так:

    ИПП120.PNG
    А можно проект?

  2. #2

    По умолчанию

    Можно уточнить у меня не работает онлайн база макрасов, интернет работает что не так ?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IBMPC Посмотреть сообщение
    Можно уточнить у меня не работает онлайн база макрасов, интернет работает что не так ?
    На мой взгляд это следствие, причины я здесь описал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени суток, уважаемые умы форума! Такой вопрос: По какой причине после загрузки проекта в прибор ИПП120 на экране во всех текстовых метках вместо букв отображаются знаки вопроса?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые умы форума! Такой вопрос: По какой причине после загрузки проекта в прибор ИПП120 на экране во всех текстовых метках вместо букв отображаются знаки вопроса?
    Добрый день.
    Это в какой версии OwenLogic? Проверяли на другой версии, в проекте при этом отображение нормальное, вывод информации на панель латиница или кириллица, какой язык выбран на ПК?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день. Версия OwenLogic 1.22.286.0 Вывод на панель кириллица, на ПК Русский язык. В другой весии Owen Logic не пробовал

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий520 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Версия OwenLogic 1.22.286.0 Вывод на панель кириллица, на ПК Русский язык. В другой весии Owen Logic не пробовал
    Попробуйте в предыдущих, более старых версиях, я с таким никогда не сталкивался, обычно если какой-то из символов не поддерживается он просто не выводится, но тут явно что-то другое.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Переписал все текстовые метки заново и Решилась проблема!

  9. #9

    По умолчанию

    Проблема повторяется после загрузки проекта в прибор, Причем редактировал только основную схему, то есть все что в Менеджере экранов, переменные отображения или редакирования в панеле не трогал. В моем проекте ИПП120 общается по RS485 в качестве мастера с ПЧ ADL и ПР100.

  10. #10

    По умолчанию

    Если шанс того что в ИПП120 в новой прошивке добавят режим spy?

Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8550
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:54
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4000
    Последнее сообщение: 06.12.2025, 12:05
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12