    Цитата Сообщение от DIMZAY Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    До сегодняшнего дня с Овеном не работал, только сенсорные панели других производителей. Сейчас поставили задачу перенести проект с 7-дюймовой сенсорной панели на графическую панель Овена.
    На 7-дюймововй панели сделан проект для дизельного двигателя: на основном видеокадре сделан вывод в графике и цифре параметров работы, кнопки для управления. Сделаны дополнительные видеокадры для списка и архива АПС.
    5.jpg
    Можно ли всё это реализовать на ИП320?
    нет не подойдет, попытайтесь прочесть документацию на эту панель
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нет не подойдет, попытайтесь прочесть документацию на эту панель
    Прочитал, но не всё понял, поэтому и спрашиваю.
    Напишу подробнее: двигателем управляет ПЛК на местном посту, а панель нужна для удалённого поста, поэтому на ней реализованы все физические кнопки, что бы кроме панели ничего небыло. В целом мне надо повторить в упрощённом варианте с использованием клавиш панели. Планируется использовать ПЛК Овен 110.
    1. вывести восемь аналоговых значений работы двигателя. Это п.4.7 Руководства пользователя? Если все 8 значений сразу не влезут на экран, то можно ли сделать несколько экранов с навигацией стрелками?
    2. список тревог, п. 4.13. Штук 40 в панель влезет? Или просто зажигать индикаторы, а текст сделать постоянным ?
    3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.

    Что из перечисленного панель сможет, а что нет?
    Последний раз редактировалось DIMZAY; 25.03.2018 в 17:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DIMZAY Посмотреть сообщение
    Что из перечисленного панель сможет, а что нет?
    Всё это может, а затягивать команду от кнопки обычно не требуется, "1" идет пока нажата кнопка (один из режимов реакции на нажатие), для управления это нормально подходит. Графические примочки конечно не реалируются. Лучше и быстрее работает если панель- мастер. Недостатки есть, но не из этого списка. Если нет команд, зависание которых недопустимо при прекращеннии связи, то и вообще проблем нет, ибо в таком режиме контролировать связь с панелью со стороны ПЛК не просто.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.03.2018 в 19:55.

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4041
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:27
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •