Здравствуйте.
Хочу считать "Измерение входа 1 с плавающей точкой"(float32) модуля аналогово ввода "МВ110-224.8А" в СПК105.
Как это сделать?
Здравствуйте.
Хочу считать "Измерение входа 1 с плавающей точкой"(float32) модуля аналогово ввода "МВ110-224.8А" в СПК105.
Как это сделать?
Добрый день. Проще всего - с использованием шаблона:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27889
https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
А, как из двух WORD склеить один REAL?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо! Я понял. Надо сначала книжку почитать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Работаю в CS V3.5 SP7 Patch 4.
Мне нужно окрасить текст в определенный цвет, в зависимости от состояния программы.
Прописываю в объявлениях переменную и присваиваю ей значение например соответствующее красному
цвету = 16#FF0000. Далее на визуализацию добавляю текстовое поле, прописываю в него текст, и в свойствах
"Переменные шрифта" -> "Цвет" указываю путь к переменной.
Запускаю проект на исполнение, но шрифт не окрашивается в нужный мне цвет. Он просто исчезает с экрана.
Попробовал в CODESYS V3.5 SP5 Patch 3, все как нужно работает. Сейчас перевел все проекты на CS V3.5 SP5 Patch 5 тоже норм.
Переменную прописывал так: dwRed: DWORD:= 16#FF0000;
Так же в SP7 Patch 4 очень часто перед загрузкой нужно было делать очистку: "Компиляция" -> "Очистить все".
Иначе выдает ошибку.
Посмотрите пример из 11.2.1 из документа СПК. Визуализация - там это рассмотрено.
Если коротко - надо 16#FFFF0000 (потому что помимо RGB есть еще альфа-канал).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BD%D0%B0%D0%BB
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 15.02.2018 в 15:15.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Как вызвать определенную визуализацию из st кода?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk