Показано с 1 по 10 из 553

Тема: Интерфейсные платы ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, MAX14780E.
    Благодарю.
    В принципе наверно можно использовать аналог MAX485E?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polo Посмотреть сообщение
    Благодарю.
    В принципе наверно можно использовать аналог MAX485E?
    Попробуйте, по идее должно работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте, по идее должно работать.
    Юрий, Вы пробовали этот чип менять? Там по даташиту по пину DE в чипе стоит схема таймера с RS-тригером. Вы уверены, что аналог MAX485E будет работать корректно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Юрий, Вы пробовали этот чип менять? Там по даташиту по пину DE в чипе стоит схема таймера с RS-тригером. Вы уверены, что аналог MAX485E будет работать корректно.
    Нет, я не менял, посмотрел описания, затем после Вашего поста уточнил у разработчиков.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Попробуйте, по идее должно работать.
    А даташит схемы на ПР-ИП485? А то не все элементы ясны, микросхему MAX485EESA+ запаяли, но там поквоцаный диодной мост еще, и если это катушка (обозначение L1), то тоже не звонится ни та, ни та, ну и вполне вероятно что-нибудь еще или это уже совсем наглость? =)

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polo Посмотреть сообщение
    но там поквоцаный диодной мост еще, и если это катушка (обозначение L1), то тоже не звонится ни та, ни та,
    отправьте ее в сервис или новую купите, Вы больше денег на детали потратите.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •