Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101
ТРМ101 и без преобразователей работает с вольфрам-родием:
E_A1

термопара ТВР (А-1)

0…+2500 °С

E_A2

термопара ТВР (А-2)

0…+1800 °C

E_A3

термопара ТВР (А-3)

0…+1800 °C

E_ _b

термопара ТПР (В)

+200…+1800 °C
Вот только вопрос - возможно ли обеспечить плавное нарастание тока нагревателя при включении настройками ПИДа? Ну это уже к техподдержке.