Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Подобрать регулятор для печи.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kirbor Посмотреть сообщение
    При всем уважении, maximov2009, Ваш пост говорит о том, что вы мало разбираетесь в данной области.
    Добрый день. В какой именно области?
    Как я и говорил, после уточнения техзадания стало понятней. Осталось выяснить, какую часть Вы хотите заменить.
    Если измерительно-регулирующую, оставив тиристорный регулятор:
    Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101. Если ещё нужна и запись, добавьте модуль МСД200, который по интерфейсу с ТРМ будет писать температуру.
    Термопару с преобразователем взять http://temperatures.ru/pdf/Ulanovsky-1.pdf по этим рекомендациям. С вольфрам-рениевыми я действительно дела не имел, но разницы в преобразовании термоэдс в сигнал 4-20мА нет никакой с любыми термопарами и ТС. Только коэффициенты разные.
    Для согласования Выхода 4-20мА с регулируещей ТРМ с Вашим тиристорным регулятором используйте преобразователь типа http://www.priborplant.ru/pics/uploa...l%20uni801.pdf или аналогичный. Он преобразует сигнал 4-20мА в 0-5мА.
    Хотя если заменить Ваш тиристорный регулятор на http://www.owen.ru/catalog/blok_upra...bust2/opisanie, тогда и преобразователь не нужен. У них цена примерно одинакова.
    И тогда как я и писал произойдёт полная замена всего измерительно-регулирующего тракта. Останутся только управляющие тиристоры (симисторы, что у Вас стоит). А это и есть самая дорогая часть, которую переделывать не надо.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. В какой именно области?
    Как я и говорил, после уточнения техзадания стало понятней. Осталось выяснить, какую часть Вы хотите заменить.
    Если измерительно-регулирующую, оставив тиристорный регулятор:
    Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101. Если ещё нужна и запись, добавьте модуль МСД200, который по интерфейсу с ТРМ будет писать температуру.
    Термопару с преобразователем взять http://temperatures.ru/pdf/Ulanovsky-1.pdf по этим рекомендациям. С вольфрам-рениевыми я действительно дела не имел, но разницы в преобразовании термоэдс в сигнал 4-20мА нет никакой с любыми термопарами и ТС. Только коэффициенты разные.
    Для согласования Выхода 4-20мА с регулируещей ТРМ с Вашим тиристорным регулятором используйте преобразователь типа http://www.priborplant.ru/pics/uploa...l%20uni801.pdf или аналогичный. Он преобразует сигнал 4-20мА в 0-5мА.
    Хотя если заменить Ваш тиристорный регулятор на http://www.owen.ru/catalog/blok_upra...bust2/opisanie, тогда и преобразователь не нужен. У них цена примерно одинакова.
    И тогда как я и писал произойдёт полная замена всего измерительно-регулирующего тракта. Останутся только управляющие тиристоры (симисторы, что у Вас стоит). А это и есть самая дорогая часть, которую переделывать не надо.
    С уважением.
    Вот за это огромное спасибо!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Тогда используйте любую ТРМ с универсальным входом, термопару ВР с преобразователем в стандартный сигнал 4-20мА и стандартным регулирующим выходом 4-20мА. Можно типа ТРМ 101
    ТРМ101 и без преобразователей работает с вольфрам-родием:
    E_A1

    термопара ТВР (А-1)

    0…+2500 °С

    E_A2

    термопара ТВР (А-2)

    0…+1800 °C

    E_A3

    термопара ТВР (А-3)

    0…+1800 °C

    E_ _b

    термопара ТПР (В)

    +200…+1800 °C
    Вот только вопрос - возможно ли обеспечить плавное нарастание тока нагревателя при включении настройками ПИДа? Ну это уже к техподдержке.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ТРМ101 и без преобразователей работает с вольфрам-родием:
    Добрый день. А я вот и внимания на них не обращал. Не работаем мы с такими термопарами.
    Тогда ещё проще получается. Не нужен преобразователь между датчиком и ТРМ. Цеплять напрямую.
    А вот плавный разгон наверное лучше изучить как происходит на старом оборудовании. Потому как способов реализации несколько.
    Мы например мощные печки разгоняем плавным повышением уставки. Ну они конечно относительно (для нас) мощные. Но тем не менее принцип изменения сопротивления спиралей при разогреве везде одинаков.
    Разгоняем вручную, так как это не так часто происходит. Обычно в начале смены, а дальше она поддерживается автоматически, только уходя на обед снижают уставку. Поэтому об автоматическом режиме разогреве честно говоря не задумывался.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Подобрать комплект для закалочной печи
    от евген 12 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:00
  2. Регулятор для печи полимеризации
    от Александр23 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 09:46
  3. Помогите подобрать Твердотельное реле для ТЭН печи.
    от ISR888 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 08:13
  4. Подобрать регулятора для печи
    от Про100 Сергей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 12:15
  5. Какой регулятор нужен для печи СНОЛ
    от Олег П в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 22:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •