Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
А если задание % открытия будет производиться удаленно с ПК по RS-485? Как подстроить программу для этих целей?
Добрый день, для удаленного управления задвижкой можно использовать входы Руч+ и Руч- вход Задание (0-100) принимает задание с регулятора, т.е пока там есть число >0 происходит движение задвижки на закрытие или открытие в соответствии со значением на входе Знак +-, поэтому для простого задания без регулирования, необходимо перед макросом поставить задатчик, который будет сравнивать текущее положение задвижки и заданное и модуль разности подавать на вход задание а знак разности на вход знак, но предварительно необходимо определить полное время хода задвижки а также длительность мин. и макс. импульсов управления, в алгоритме предполагалось, что для автоматического управления длительность регулируется в зависимости от величины рассогласования, т.е значения на входе Задание (0-100). Значения сигналов заведены на входы для отработки в режиме симуляции или в реальном реле, свой алгоритм так же можно проверить в режиме симуляции и внести необходимые корректировки.