Цитата Сообщение от shizo Посмотреть сообщение
Да, спасибо, изучил
Однако, думал в разделе "новичкам" смогу получить детали. В ту тему не пишу, ибо там все же оффтоп.
Не могу уловить: откуда поступают данные о регулировании?
Мне больше нужно, чтобы величину времени открытия клапана можно было отправлять с ПК по GSM-модему на ПР-200, расположенную на объекте.
Предполагается что задание на привод будет выдавать регулятор в зависимости от рассогласования, можно тот же ПИД поставить, дополнительно вычислить знак рассогласования, для макроса, или управлять в ручную. Величина времени открытия клапана, предполагалось что эта величина измеряется для конкретной задвижки и забивается как константа при наладке, зачем ее передавать дистанционно, может имелось ввиду дистанционно задавать % открытия, тогда это вход Задание(0-100).