С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Уважаемые волшебники! ЧОт я запутался с этими входами 4-20мА в ПР200. Поясните!
Суть:Имеются три наименования датчика ОВЕНовских и пояснения одного из чародеев по подключению датчиков с аналоговым сигналом к ПР200 - 1) Датчик ПД, его подключение в паспорте pd100-cxema_xx_x400x145xxx.jpg. 2) Схема подключения ПВТ - cxema_podklyucheniya_datchika_vlazhnocti_i_temperaturi_pvt10_i_pvt100xx_x500x201xxx.png. 3) Пояснение оного из чародеев что резистор R9 это для идиотов Безымянный.PNG1.PNG.
Все датчики овеновские. Вопрос: 1. Почему у ПД не предусмотрено последовательного резистора "для идиотов"? 2. В ПВТ есть резистор Rогр, это и есть тот "угрожающий резистор"?
Ввиду всего этого, и желания не быть идиотом,есть общие правила для ПР200 по расчёту этого сопротивления. P.S На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
1) Потому что ПД может работать на нагрузку в 0ом.
2)Не совсем. Rогр нужен для ограничения мощности на выходном каскаде ПВТ. По поводу ПВТ в РЭ на него сказано что сопротивление линии может быть от 0 до 1100ом. А вот таблица и формула для расчёта Rогр в п5.3 на который ссылаются, отсутствует.
Вы про какой именно ПЛК говорите? Если ПЛК73, то там внешний измерительный резистор.На ПЛК, смотрю при подключении ПВТ вообще нет никаких идиотских резисторов.
Это в примерах подключения ПВТ ццц.jpg
Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?
А пвт 100 надо настраивать ,после того как его достали из коробки, а то я его достал подключил к пр 200 ( с предварительно написанной программой,настроеными входами,) и у меня ничего не работаеь
Здравствуйте, есть устройство ПР200-220.2.1.0, с аналоговыми выходами 4...20 мА, возможно ли преобразовать это реле к варианту ПР200-220.4.1.0, с аналоговыми выходами 0...10 В? Возможно ли установить для аналоговых выходов диапазон 0...20 мА, вместо 4...20 мА?