Показано с 1 по 10 из 200

Тема: Первые шаги в Owen Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    А на счёт анал.входов - ума не прилажу, с какого бока подойти. Видимо макрос нужно сделать...? У нас в редукторе стоят две термопары (вых 4-20мА) показывают перегрев редуктора, они заводятся на прибор, который "сиреной" оповещает перегрев редуктора. При перегреве мы должны выключить всё и, продолжить процесс после остывания. Правда это бывает редко, когда кто-нить забудет охлаждающую воду включить, но всёж.... Поискал тут на форуме, нифига ничЁ не нашёл. С чего нужно начинать? Датчик видимо нужно так подключать...
    Схема.jpg
    Вот вам для улучшения понимания. Датчики с внутренним преобразователем 4-20ma.
    Резисторы - защита от идиотов. Диоды - для безразрывного контроля мультиметром.
    Безымянный.PNG
    И программа с парой макросов.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для sertol64
    Регистрация
    06.12.2017
    Адрес
    Подмосковье, не очень близкое
    Сообщений
    379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вот вам для улучшения понимания. Датчики с внутренним преобразователем 4-20ma.
    Резисторы - защита от идиотов. Диоды - для безразрывного контроля мультиметром.
    Безымянный.PNG
    Во...спасибо, поразбераемся.
    Ну а схемку я вроде как правильно наваял?! Вот только про 200Ом не указал, голова дырявая. А защита от идиотов, это температурная тонкомпенсация?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Во...спасибо, поразбераемся.
    Ну а схемку я вроде как правильно наваял?!
    Да.
    Вот только про 200Ом не указал, голова дырявая. А защита от идиотов, это температурная тонкомпенсация?
    Нет. Это от совсем клинических случаев.
    Например от соединения вместе 109 и 109А проводов при поданном напряжении. Без резисторов 200ом вход ПР200 не выживет от такого варварства.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Без резисторов 200ом вход ПР200 не выживет от такого варварства.
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.12.2017 в 16:18.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    4,8Вт и 0,64Вт разница есть.

    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго,
    достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов.
    Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    4,8Вт и 0,64Вт разница есть.

    При 0,64Вт резистор проживёт относительно долго, достаточное время для отключения реле напряжения питания входов/выходов. Без аварийного отключения свою схемотехнику не строю.
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально. А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход. К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 26.12.2017 в 12:40.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, укажите что за "реле напряжения питания входов/выходов" и как детектировать опасную для входа перегрузку если все датчики питаются от одного БП =24В по двухпроводной линии. Это очевидно нереально.
    У меня каждый датчик питается по своей 2х проводной линии.
    При уходе в аварию датчика или кз на нём, отключается всё.

    А ставить на каждый датчик отдельный канал БП и ещё и с защитой от перегрузки уровня примерно 30ма - это как-то круто, не стоит опасности спалить иногда вход.
    Это надо по конкретной установке смотреть.
    К тому же отказ критического датчика из-за отказа БП или защитной схемы - бывает ещё страшнее для системы в целом.
    В таких случаях применяют резервирование.
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Эта тема интересна. Вы проверяли, что с 200ом вход выживет? Рассчет показывает, что при закоротке датчика на измерительном сопротивлении входа (с питанием =24В) будет протекать 80мА и рассеиваться на нем будет тогда 0,64Вт. И он выживет?
    В данном случае нужно переживать за встроенный резистор 121 Ом внутри ПР200, который SMD 0805.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В данном случае нужно переживать за встроенный резистор 121 Ом внутри ПР200, который SMD 0805.
    За 1-2 секунды с ним ничего не случится (0,64вт). Дальше уже +24в отключается по аварии. При подключении напрямую на нём 4,8вт, сгорит мгновенно.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •