Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
Добрый день.

Напрямую дискретные выходы записать, к сожалению, нельзя. Следует добавить сетевую переменную, привязанную к выходу.
Кроме того, добавленные сетевые переменные на данный момент в режиме Slave доступны только в формате int и float.
Адрес 23Ah = 570d - это и есть сетевая переменная, вот она и пишется в формате int по адресу 23Ah, а далее разбирается по-битно на выхода. А вот уже запись по-битно по адресам 23A0h...23AFh в тот же регистр 23Ah не работает. Это косяк ПР200? Это не к Вам?