Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
немного неудобно, что у прибора ТРМ201 (пока только он имеется в облаке) редактирование параметра "SH[0] Сдвиг характеристики для входа 1" доступно только в целочисленном виде. На приборе этот параметр можно записать до 1 десятой, а вот из облака, увы, только целое число.
1. Это можно как-то изменить самому?
Спасибо, что нашли ошибку. На следующей неделе подумаем как сможем это поправить. К сожалению, поменять настройки шаблона самостоятельно не получится.
Расскажите, вы удаленно корректируете показатели аналогового входа. Как вы проверяете адекватность показателей?