Сообщение от
Алексей Геннадьевич
Может и влияет.
TVS диод ставь. Прямо на катушку.
Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.