Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания?
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.

    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
    и по поводу компаса поподробнее...
    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.11.2017 в 13:27.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •