    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    А то, что питаются клапаны и расходомеры от одного источника, не может работа катушки влиять на саму сеть питания?
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.

    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.
    и по поводу компаса поподробнее...
    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.11.2017 в 13:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Может и влияет.
    TVS диод ставь. Прямо на катушку.

    Механика воздействия простая: При отключении катушки формируется импульс самоиндукции который попадает на вход ПР200 (если геркон счётчика замкнут). В конструкции входов ПР200 применены TVS диоды, которые гасят импульс через себя. Кратковременого импульса тока оказывается достаточно для сваривания контактов геркона расходомера.
    Импульс самоиндукции - его гасят или диодом, или TVS диодом, или варистором. Хорошим тоном считается давить на месте возникновения.
    Входа и выхода лучше запитывать от разных источников питания.
    А если на выходе индуктивности висят - то вообще обязательно.

    Как говорил мой преподаватель электротехники: кто не сдаст, берите компас, и по азимуту в отдел кадров.
    Полностью с Вами согласен, но клапан включается 1 раз (катушка остается под напряжением) и открывает поток воды. Залипания происходят НЕ в момент коммутации, а по ходу протока воды.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Полностью с Вами согласен, но клапан включается 1 раз (катушка остается под напряжением) и открывает поток воды. Залипания происходят НЕ в момент коммутации, а по ходу протока воды.
    Фото места.
    Марка клапана.

    PS.
    ИМХО, 0,3м даже для открытой катушки немало, а клапана обычно делают с замкнутой магнитной системой.

    Попробуйте отдельный БП на счётчик.
    И макрос-ловушку неплохо написать и в программу вставить.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Фото места.
    Марка клапана.

    PS.
    ИМХО, 0,3м даже для открытой катушки немало, а клапана обычно делают с замкнутой магнитной системой.

    Попробуйте отдельный БП на счётчик.
    И макрос-ловушку неплохо написать и в программу вставить.
    Буду пробовать отдельный БП. А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
    Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
    Катушка клапана S51H на 24В
    Последний раз редактировалось Rannir; 21.11.2017 в 17:40.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Буду пробовать отдельный БП.
    Это правильно.
    А какую функцию будет выполнять макрос? Что ловить?
    Момент остановки счёта, и что перед этим переключалось. Поможет выявить зависимости.
    Может сначала перекинуть на аналоговый вход с режимом 0-4кОм? Есть шанс что это исключит влияние клапанов по сети?
    Как проложены сигнальные провода до счётчика? Если совместно с проводами на катушки, то есть шанс убить аналоговый вход.
    Катушка клапана S51H на 24В
    Зашунтировать TVS диодом или диодом обязательно. Желательно прямо в разъёме катушки.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Это правильно.

    Момент остановки счёта, и что перед этим переключалось. Поможет выявить зависимости.

    Как проложены сигнальные провода до счётчика? Если совместно с проводами на катушки, то есть шанс убить аналоговый вход.

    Зашунтировать TVS диодом или диодом обязательно. Желательно прямо в разъёме катушки.
    Да, провода лежат рядом в соседних гофрах (гофра ПВХ, может провод в котором проложено питание катушки заменить на металлическую гофру?). Посмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? DOC000274570.pdf

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Да, провода лежат рядом в соседних гофрах (гофра ПВХ, может провод в котором проложено питание катушки заменить на металлическую гофру?).
    Не нужно. Вот если проложено в одной гофре...
    Посмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? DOC000274570.pdf
    1.5KE30CA