Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Это правильно.

Момент остановки счёта, и что перед этим переключалось. Поможет выявить зависимости.

Как проложены сигнальные провода до счётчика? Если совместно с проводами на катушки, то есть шанс убить аналоговый вход.

Зашунтировать TVS диодом или диодом обязательно. Желательно прямо в разъёме катушки.
Да, провода лежат рядом в соседних гофрах (гофра ПВХ, может провод в котором проложено питание катушки заменить на металлическую гофру?). Посмотрите пожалуйста, я правильно выбрал диод для шунтирования катушки 1.5KE24? DOC000274570.pdf