Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
А ПИД контролирует температуру вовсе не около крана, и мотать туда-сюда температуру начинает не по детски..
пляска температурная может быть по разным причинам, не обязательно только от того что какой-то там ТРМ или ECL не справился с её регулировкой. Было дело и холодная вода подмешивалась в горячую прямо у потребителя в смесителе, а почему, потому что трубы ГВС забиваются гораздо раньше труб ХВС, сосед снизу/сверху открыл кран с горячкой побольше, давление просаживается по ГВС заметно больше, чем по ХВС, недостаток этого давления у потребителя тут же восполнился подмесом холодной воды. И не всегда бывает возможно сделать давление ХВС и ГВС разным, точнее ГВС чуть больше, т.к. ГВС из того же ХВС берётся, зачастую с той же насосной станции, да ещё и через теплообменник(и) проходит, да ещё насос циркуляции перепад по стояку создаёт. А ещё как сам датчик температуры установлен. Отказались ранее от применения ДТС035 на ГВС в пользу ДТС3105, т.к. 3105е гораздо быстрее реагируют на изменение температуры воды. И погружать датчик надо как можно глубже в трубу, а то сделают так что пара сантиметров в трубе только омывается, биметаллический термометр быстрее реагирует на изменение температуры, чем датчик. А тут у нас недавно новшество ввели проектанты, сделали датчики температуры накладными на трубу. Они работали несколько месяцев с горем/2 (пока трубы были новые), затем пришлось их все менять на погружные. Застройщик проблему признал, но пока добьёшься чего-либо от них, быстрее самим было поменять.