Здравствуйте! Однозначно при данных настройках должно быть 6.25 а не 15.4. Чем объяснилась ситуация в итоге?
Здравствуйте! Однозначно при данных настройках должно быть 6.25 а не 15.4. Чем объяснилась ситуация в итоге?
Как только он выставил правильно верхний и нижний предел, при котором 4ma (0%) приравниваются к 0кПа, а 20ma (100%) приравниваются к 10кПа, необходимость отписываться на форуме отпала.
Иными словами 0% это 0кПа, 100% это 10кПА. 4..20 масштабируется на нужный диапазон измерения. Умный человек подсказал и я снимаю с модуля тупо токовые значения (0%=4, 100%=20), а масштабирую уже в СПК, то есть при замене датчика я просто меняю нижний и верхний предел используемый для расчета при масштабировании в СПК! и все....
Масштабирование в данном случае ничего не объясняет. При заданном масштабировании показания должны быть: (4мА - 0 условных единиц), (20мА - 100 у.е), (5мА - 6,25 у.е). А у автора при токе 5мА на выходе 15,4 у.е. Даже слова умных людей нужно проверять ) По-моему тут два варианта: врет миллиамперметр (тем более это возможно если это мультиметр) или неисправен модуль ввода.