  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Ошибка по передаче значения от команды уже исправлена. Скрипт заработал. В принципе можно пробовать и на текущей версии, но есть еще одна ошибка - команды при старте не инициализируются "Выкл". Нужно каждую вручную прощелкать.
    Эту ошибку мы тоже сейчас устраняем.
    Если успеете, то гляньте пожалуйста и еще на один небольшой недочет: мнемосхема типизированного объекта открывается с полосами прокрутки, если открывать ее через изображение объекта. Но если вызывать мнемосхему через ПКМ в дереве объектов, то все нормально. По видео можно увидеть процесс:
    Вложения Вложения

  2. #72

    По умолчанию

    Не проявляется. Приложите текущую версию проекта, и укажите к мнемосхеме откуда вы вызываете окна типизированных объектов.
    Спасибо.

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не проявляется. Приложите текущую версию проекта, и укажите к мнемосхеме откуда вы вызываете окна типизированных объектов.
    Вызов может происходить из нескольких мест на главном окне:
    Но результат всегда одинаков:
    Если вызывать через ПКМ в дереве объектов, в рантайме:
    Никаких скроллбаров не наблюдается:
    Последний раз редактировалось MTven; 23.10.2017 в 14:27.

  4. #74

    По умолчанию

    Можете не обращать внимание на эти скролбары, лучше почините обратно сообщения о превышении пороговых значений!
    Прикладываю видео на котором видно, что сообщения не формируются в журнале.
    Так же история с отчетами так и не разрешилась! По трендам видно, что история у значений имеется, так же имеется претензия к отображению строк, у которых отсутствует значение на момент вывода отчета - расчет максимума и минимума в этом случае просто выпадает в крайнее значение и в итоге в таблице полная вакханалия.
    Как обычно полный отчет об ошибках с конфигурацией и видео прикладывается. Ребят, давайте поднажмем... на следующей неделе испытания.

    p.s. имеется так же небольшой баг с трендами (возникает очень редко) - он как раз попал на первые секунды видео, при открытии тренда может открыться совершенно постороннее окно.

    Проект запускался на сегодняшней сборке:
    2017-10-20_10-53-14.jpg

    upd. А теперь все заработало (по части отображения аварий).. хотя я просто добавил тестовый отчет и перезапустил скаду... Не совсем понял, что это было. Хотя даже при возникновении этих аварий счетчик событий "Активные неквитированные" не сработал и не увидел их почему-то.
    2017-10-20_11-11-18.jpg
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 23.10.2017 в 14:27.

  5. #75

    По умолчанию

    С сообщениями ситуация иная. Ранее они выдавались вообще, сейчас они некорректно формируются при неизменности значения, но при изменении ВАГ и ВПГ. На тестовом кстати опять же работает нормально. Мы изучим эту проблему, но нам она кажется сейчас не столь актуальной - в реальном проекте текущее значение будет меняться, что приведет к формированию сообщения при его изменении.
    По отчету не до конца ясна в чем проблема. Большое значение в ячейки выводится если не было данных - обработка Min некорректно обрабатывает эту ситуацию. Мы уточним у разработчиков редактора, как можно покрасивее решить эту проблему, но в крайнем случае можно будет просто несколько изменить условие чтобы подобные большие числа скрывались.

    А зачем вы вообще сделали так отчет? Сначала бэнд данных по изменению (их там могут быть тысячи), а потом ищите максимум, минимум и среднее. Зачем? Просто сделайте источник данных "Итоговый", задайте параметры Начало и Конец, и у каждой колонки задайте нужный вам способ обработки - последнее, максимум, среднее интегральное. И прямо эти колонки и выводите (в бэнде Данные).

    P.S. И кстати в том режиме подсчета среднее как у вас, среднее считаться будет неправильно, так как данные в архиве могут идти не равномерно. Нужно считать не среднее, а интегральное среднее
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 20.10.2017 в 10:36.
    Спасибо.

  6. #76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    По отчету не до конца ясна в чем проблема.
    Проблема с отчетом в том, что он не выдает данные, т.е. на видео видно, что значение виброускорения менялись:
    2017-10-20_12-47-49.jpg
    После выбора промежутка времени и открытии отчета данных по этому ускорению никаких:
    2017-10-20_12-49-20.jpg

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А зачем вы вообще сделали так отчет? Сначала бэнд данных по изменению (их там могут быть тысячи), а потом ищите максимум, минимум и среднее. Зачем? Просто сделайте источник данных "Итоговый", задайте параметры Начало и Конец, и у каждой колонки задайте нужный вам способ обработки - последнее, максимум, среднее интегральное. И прямо эти колонки и выводите (в бэнде Данные).
    Тоже хотел так сделать, но в вариантах обработки у меня всего три параметра, хотя в хелпе их гораздо больше:
    2017-10-20_12-59-00.jpg

  7. #77

    По умолчанию

    Потому что в свойствах источника данных у вас установлен отчет по изменению, а нужно итоговый.
    Спасибо.

  8. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Потому что в свойствах источника данных у вас установлен отчет по изменению, а нужно итоговый.
    Пропустил этот момент, спасибо. Попробовал итоговый отчет и вроде дело пошло, но вопрос с показаниями сейчас самый важный.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Ошибка по передаче значения от команды уже исправлена. Скрипт заработал. В принципе можно пробовать и на текущей версии, но есть еще одна ошибка - команды при старте не инициализируются "Выкл". Нужно каждую вручную прощелкать.
    Эту ошибку мы тоже сейчас устраняем.

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    С сообщениями ситуация иная. Ранее они выдавались вообще, сейчас они некорректно формируются при неизменности значения, но при изменении ВАГ и ВПГ. На тестовом кстати опять же работает нормально. Мы изучим эту проблему, но нам она кажется сейчас не столь актуальной - в реальном проекте текущее значение будет меняться, что приведет к формированию сообщения при его изменении.
    Очень необходимо решить эти проблемы как можно скорее

  9. #79

    По умолчанию

    Ошибка, при которой не выполнялась инициализация переменных (команды выключающей опрос) решена.
    Версия выложена на FTP.
    Спасибо.

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Ошибка, при которой не выполнялась инициализация переменных (команды выключающей опрос) решена.
    Версия выложена на FTP.
    Отлично, теперь поехали по замечаниям:
    1. Сигналы теперь грузятся, но не все и не всегда - проводил 3 запуска подряд и каждый раз в первой насосной несколько агрегатов не заводятся (все подробности на видео №1). Теперь у некоторых из них не прогружается другие переменные на входе - у кого-то OPCStatus, у кого-то SensorStatus, OPCNormal или SensNormal, причем в одном запуске отдельный агрегат может завестись нормально, а в следующей загрузке он уже вылетает в ошибку. Самое интересное, что это касается только первой насосной, исключение составляют сигналы от задвижек (видео №2) - у них так же не грузятся OPC статусы.
    2017-10-21_12-36-04.jpg2017-10-21_12-36-18.jpgВложение 33804

    2. Счетчик событий почему-то не считает системные сообщения о превышении пороговой величины. Т.е. знак аварии (Треугольник с восклицательным знаком) моргает при появлении активных неквитированных тревог, но даже когда срабатывает превышение и в журнале появляется соответствующая запись, то счетчик не учитывает это событие. В то время как на ошибку отсутствия связи он реагирует адекватно и моргает на агрегатах, окрашенных серым цветом.

    Как обычно полный комплект данных прилагается.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MTven; 23.10.2017 в 14:29.

Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Типизация-3
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 16:33
  2. Типизация
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 12:33
  3. Типизация - 4 (Сообщение события)
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 21:20
  4. Типизация-2
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 14:53
  5. Типизация объектов в MasterSCADA
    от alexelkin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •