    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yoshimitsu Посмотреть сообщение
    Добрый день! Нужно реализовать задачи с освещением, и одна из части задачи это плавный пуск освещения и плавное отключение. Подскажите пожалуйста варианты как реализовать на ПР ?

    Спасибо.
    Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:

    Плавное зажигание-угасание.PNG

    Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
    Один из вариантов:

    Задатчик_1.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2017 в 23:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо, воспользуюсь Вашим вариантом!.
    всем спасибо кто включался в обсуждение и предлагал свои варианты!

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то так, вариант Василия "под себя" поправил:

    Плавное зажигание-угасание.PNG

    Неоднократно выкладывал варианты задатчиков где просто реализуются разные скорости для разжигания и угасания!
    Один из вариантов:

    Задатчик_1.PNG
    Подскажите, пожалуйста, по задатчику, как можно сделать так, чтобы при отключении питания ПР запоминалась интенсивность свечения? И как организовать это на эл. схеме? Заранее спасибо!

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, по задатчику, как можно сделать так, чтобы при отключении питания ПР запоминалась интенсивность свечения? И как организовать это на эл. схеме? Заранее спасибо!
    Можно так сделать:

    Больше-меньше.PNG

    Главное, не забыть сделать счётчик энергонезависимым!
    Поразил вопрос, в смысле, допускает любые варианты!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно так сделать:

    Больше-меньше.PNG

    Главное, не забыть сделать счётчик энергонезависимым!
    Поразил вопрос, в смысле, допускает любые варианты!
    На скрине этот параметр надо установить "Да"?Освещ.png
    На симуляторе не сохраняет своё состояние или в симуляторе не работает?...
    Что посоветуете использовать в качестве исполнительного для регулировки после ПР?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    На скрине этот параметр надо установить "Да"?Освещ.png
    На симуляторе не сохраняет своё состояние или в симуляторе не работает?...
    Что посоветуете использовать в качестве исполнительного для регулировки после ПР?
    Да, сохранение надо установить в свойствах счётчика.

    Энергонезависимость не симулируется, мне даже страшно представить как Вы это делали(пытались делать), вы компьютер перезагружали?

    Можно твёрдотелки применить, типа таких:

    ТТР с ФИМ_2.jpg

    ТТР с ФИМ_3.jpg

    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price

    Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2024 в 16:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!

    Еще вопрос:
    Надо на ПР запрограммировать 25 зон освещения, управление будет с экрана ПР, т.е. я переключаю на зону 1, настраиваю интенсивность освещения 1 зоны, далее на зону 2 и т.д., переключение между зонами будет управляться дискретными выходами, т.е. при переключении зоны на экране ПР, будет переключаться дискретный выход, и на ТТР определенной зоны будет подаваться свой ток/напряжение для регулировки освещения. Так вот, хочется узнать, эти ТТР с памятью или на них нужна постоянная подача тока/напряжения с АО ПР для работы? Если без памяти, то может что-то посоветуете? Просто на одном ПР205 вместе с ПРМ-3 максимум 7 АО, а надо 25 АО...

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SeraX Посмотреть сообщение
    Для таких ТТР нужно ПР с токовым выходом, в смысле, а то купите какое попало, а оно не подойдёт для такого ТТР, мне конечно такое трудно представить, но написал на всякий случай!

    Еще вопрос:
    Надо на ПР запрограммировать 25 зон освещения, управление будет с экрана ПР, т.е. я переключаю на зону 1, настраиваю интенсивность освещения 1 зоны, далее на зону 2 и т.д., переключение между зонами будет управляться дискретными выходами, т.е. при переключении зоны на экране ПР, будет переключаться дискретный выход, и на ТТР определенной зоны будет подаваться свой ток/напряжение для регулировки освещения. Так вот, хочется узнать, эти ТТР с памятью или на них нужна постоянная подача тока/напряжения с АО ПР для работы? Если без памяти, то может что-то посоветуете? Просто на одном ПР205 вместе с ПРМ-3 максимум 7 АО, а надо 25 АО...
    Вероятно надо добавить такую приблуду:

    mu110-224.8i-_m01.png

    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price

    В количестве трёх штук, получается 24 токовых выхода + 3 у ПР205, всего 27, в смысле, вам хватает!
    А чего решили ПР205, а не ПР200, всё равно в шкафу её никто не увидит?
    В полтора раза дешевле и более надёжна, или денег куры не клюют?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2024 в 12:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  2. Плавный прогрев стеклянного корпуса
    от Cepж в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 12:20
  3. БУСТ 2 только плавный пуск АД?
    от av-ignatov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 08:01
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 10:49
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •