Показано с 1 по 10 из 42

Тема: ПЛК110 Горячая резервирование

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    интересно услышать, как вы представляете запуск резервного плк с того же места технологического процесса, который шел на момент поломки в основном, если сетевые переменные то значит и второй контроллер должен параллельно выполнять программу или как
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если резервный ПЛК видит отсутствие, неправильные данные в сети, значит надо принимать решение о перехвате задачи.
    А как он определил, правильные они или нет? Выполнял программу синхронно? Теперь вопрос - допустим, данные разные, кто из них прав?
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    интересно услышать, как вы представляете запуск резервного плк с того же места технологического процесса, который шел на момент поломки в основном, если сетевые переменные то значит и второй контроллер должен параллельно выполнять программу или как
    Вот! Двое выполняют одну задачу,если результат разный - то что?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вот! Двое выполняют одну задачу,если результат разный - то что?
    Уточню немного. Резервный ЦПУ должен выполнять задачу с данными из основного. При различии результатов происходит переключение, и бывший основной уходит на задачу самодиагностики.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Уточню немного. Резервный ЦПУ должен выполнять задачу с данными из основного. При различии результатов происходит переключение, и бывший основной уходит на задачу самодиагностики.
    А где уверенность, что сбой произошел не в резервном?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А где уверенность, что сбой произошел не в резервном?
    А вот тут мы плавно переползаем уже в другой класс задач - не в резервирование, а в верификацию результатов вычислений и безопасное управление.
    До этого рассматривали класс оборудования Redundancy, а теперь нам захотелось Safety.
    Тут несколько иные подходы, и совсем другие цены

Похожие темы

  1. Горячее резервирование
    от KSergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 11:55
  2. резервирование плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 23:08
  3. резервирование плк
    от Tapok в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 22:37
  4. Резервирование
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •